Luide ventilatie

Shaddix

Well-known member
Crowdfunder FE
Sinds December zitten wij hier in onze nieuwbouw met Ventilatie systeem D.
Het systeem is echter in 2 ruimtes "luid", een soort galmende fluittoon die bij het thuiswerk/slapen wel irritant is. In de andere kamers is de ventilatie dan weer nagenoeg onhoorbaar.

Voor 's nachts hebben we een "stille modus" ingesteld, en dat werkt wel goed, maar het lijkt me geen goed idee om die modus 24u lang te gebruiken gezien er dan wel een pak minder lucht zal rond gaan.

Ik heb nu als experiment eens het deksel van de buis gehaald op een plek met veel lawaai en het lawaai was onmiddellijk weg. Volgens mij staat het dekseltje wel al zowat volledig opengedraaid (nr 26, de ene kant is naar nr 25, als ik de andere opdraai kom ik geen nummertjes meer tegen).

Iemand die weet wat ik kan proberen ter oplossing? Ik zag dat je dempers kunt kopen om achter het deksel te steken, maar deze hebben dan weer impact op het debiet veronderstel ik?

WMf2nGB.jpg




Edit: nog eens wat geprutst en blijkbaar is 26 niet volledig open, maar "bijna" volledig dicht. Nu eens op 24 gezet en dat is een pak beter al.
 
Laatst bewerkt:
Sinds December zitten wij hier in onze nieuwbouw met Ventilatie systeem D.
Het systeem is echter in 2 ruimtes "luid", een soort galmende fluittoon die bij het thuiswerk/slapen wel irritant is. In de andere kamers is de ventilatie dan weer nagenoeg onhoorbaar.

Voor 's nachts hebben we een "stille modus" ingesteld, en dat werkt wel goed, maar het lijkt me geen goed idee om die modus 24u lang te gebruiken gezien er dan wel een pak minder lucht zal rond gaan.

Ik heb nu als experiment eens het deksel van de buis gehaald op een plek met veel lawaai en het lawaai was onmiddellijk weg. Volgens mij staat het dekseltje wel al zowat volledig opengedraaid (nr 26, de ene kant is naar nr 25, als ik de andere opdraai kom ik geen nummertjes meer tegen).

Iemand die weet wat ik kan proberen ter oplossing? Ik zag dat je dempers kunt kopen om achter het deksel te steken, maar deze hebben dan weer impact op het debiet veronderstel ik?

WMf2nGB.jpg




Edit: nog eens wat geprutst en blijkbaar is 26 niet volledig open, maar "bijna" volledig dicht. Nu eens op 24 gezet en dat is een pak beter al.
Dat komt omdat u luchtsnelheid "te hoog" ligt door u ventiel. Naarmate je een ventiel meer gaat toe knijpen, zal de lucht snelheid verhogen. (snelheid is niet hetzelfde als debiet). Om stil te zijn, moet je onder een bepaald m/s blijven. (weet niet meer hoeveel)

Normaal als u installatie correct is geplaatst, dan zouden u ventielen ook ingeregeld moeten zijn geweest. Wat dus wilt zeggen dat elk ventiel afgeregeld is op een bepaald debiet (meten ze dan met een debietmeter). Debieten zijn normaal bepaald door u EPB of installateur.

Oftewel is u installatie niet correct afgesteld (of totaal niet. Ik heb bij nog verschillende gezien dat ze gewoon de ventielen erin steken en klaar.), waardoor die 2 ruimtes te hard zijn toegeknepen (dan zullen de andere ruimtes ook niet correct zijn).
Of moest het debiet een stuk lager liggen, waardoor ze het ventiel hard hebben moeten knijpen. Dan zouden ze denk ik nog wel het kunnen aanpassen door in die ruimtes eventueel wat extra toe te laten en elders wat af te nemen. Zodat alles wel in balans blijft

Als u installatie dus correct was afgesteld, dan zou dat nu niet meer zijn. Want je hebt nu het ventiel meer open gezet, waardoor je nu meer lucht in de woning laat. Je zult aan extractie kant niks hebben gedaan waarschijnlijk, waardoor u installatie niet niet meer in balans is. Als je elders ook meer opent, kan dit ook invloed hebben op andere toevoer ventielen.
 
Een ventiel is wrslk niet juist afgesteld waardoor ge veel lawaai hoort.

Ik heb dit weekend het ventiel in de slaapkamer eraf gedraaid omdat we de kamer gingen verven. Het gevolg daarvan is dat het ventiel in de keuken nu immens veel lawaai maakt omdat alles niet meer gebalanceerd is.
 
Dat komt omdat u luchtsnelheid "te hoog" ligt door u ventiel. Naarmate je een ventiel meer gaat toe knijpen, zal de lucht snelheid verhogen. (snelheid is niet hetzelfde als debiet). Om stil te zijn, moet je onder een bepaald m/s blijven. (weet niet meer hoeveel)

Normaal als u installatie correct is geplaatst, dan zouden u ventielen ook ingeregeld moeten zijn geweest. Wat dus wilt zeggen dat elk ventiel afgeregeld is op een bepaald debiet (meten ze dan met een debietmeter). Debieten zijn normaal bepaald door u EPB of installateur.

Oftewel is u installatie niet correct afgesteld (of totaal niet. Ik heb bij nog verschillende gezien dat ze gewoon de ventielen erin steken en klaar.), waardoor die 2 ruimtes te hard zijn toegeknepen (dan zullen de andere ruimtes ook niet correct zijn).
Of moest het debiet een stuk lager liggen, waardoor ze het ventiel hard hebben moeten knijpen. Dan zouden ze denk ik nog wel het kunnen aanpassen door in die ruimtes eventueel wat extra toe te laten en elders wat af te nemen. Zodat alles wel in balans blijft

Als u installatie dus correct was afgesteld, dan zou dat nu niet meer zijn. Want je hebt nu het ventiel meer open gezet, waardoor je nu meer lucht in de woning laat. Je zult aan extractie kant niks hebben gedaan waarschijnlijk, waardoor u installatie niet niet meer in balans is. Als je elders ook meer opent, kan dit ook invloed hebben op andere toevoer ventielen.
Merci, da's al een goede uitleg.
Ga ik daar echt problemen mee hebben als 1 ventiel 2 standen wordt verzet? Ik snap dat er een balans nagestreefd wordt, maar ik vermoed dat die nooit exact bereikt kan worden omwille van andere factoren (luchtdichtheid etc.)?
 
Bij het opstarten wordt dat toch volledig geregeld?
Dat zou toch moeten...
Ge hebt voor uw EPB daarvan ook verplicht een verslag van nodig.
Collega van mij had dat niet omdat de debieten niet geregeld kunnen worden wegens een fout bij de plaatsing. Die heeft daarvoor een dikke boete gekregen omdat ventilatie D niet in orde was.
 
Bij het opstarten wordt dat toch volledig geregeld?
Dat zou toch moeten...
Ge hebt voor uw EPB daarvan ook verplicht een verslag van nodig.
Collega van mij had dat niet omdat de debieten niet geregeld kunnen worden wegens een fout bij de plaatsing. Die heeft daarvoor een dikke boete gekregen omdat ventilatie D niet in orde was.
Als dat niet gebeurd is gaan we dat kortelings wel ontdekken volgens mij.
De blowdoor moet ook nog uitgevoerd worden, dus als ze dan nog niet alles hebben om de EPB aangifte in te dienen komt dat dan wel naar boven veronderstel ik.

Laat ons zeggen dat we een hobbelig parcours doorlopen met de aannemer...
 
Merci, da's al een goede uitleg.
Ga ik daar echt problemen mee hebben als 1 ventiel 2 standen wordt verzet? Ik snap dat er een balans nagestreefd wordt, maar ik vermoed dat die nooit exact bereikt kan worden omwille van andere factoren (luchtdichtheid etc.)?
Goh, ik denk dat je zult verschieten in hoeveel woningen er geen deftig balans is.

Het ventilatieprestatieverslag is nog niet zo lang verplicht dat je effectief een boete voor krijgt denk ik dan. Bij mij was dat bijvoorbeeld geen verplichting, had enkel positief invloed op EPB. Ik heb dat verslag ook niet bij mijn EPB gestoken (is wel degelijk gebeurt), omdat dat te lang op zich liet wachten en het snel ingediend moest worden.
Ik denk dat er veel zelfplaatser hun ventielen erin hebben gestoken, zonder dat er iemand achteraf is komen nameten.
Denk ook dat vele bij het kuisen van de ventielen, de ventielen per ongeluk verzetten of het verkeerde ventiel in het verkeerde gat steken.
Slaap je steeds met de raam open is u balans ook niet meer correct
enzo verder.

Onbalans is voor u ventilator wel niet zo goed. Maar ik vermoed dat je al een serieuze onbalans moet creëren met u ventielen om te zorgen dat dit schade brengt aan u ventilator. In de praktijk zal eerder het verbruik lichtjes stijgen.
 